Board logo

标题: 请教:地震区应该优先采用焊接还是栓接节点 [打印本页]

作者: jasontech    时间: 2007-7-19 08:55     标题: 请教:地震区应该优先采用焊接还是栓接节点

最近做一个工程,在高地震区,大于八度设防。钢结构的支撑连接应该优先采用焊接还是高强螺栓连接节点呢?
作者: ligang971211    时间: 2007-9-27 19:02

高地震区连接应该优先采用焊接
作者: dianel    时间: 2007-9-28 09:02

可参考《高钢规》8.7.1条四:在抗震设防的结构中,支撑宜采用H形钢制作,在构造上两端应刚接。当采用焊接组合截面时,其翼缘和腹板应采用坡口全熔透焊缝连接。
一家之言,仅供参考。
作者: zhoushua1a1    时间: 2007-9-28 11:06     标题: 地震区应该优先采用焊接还是栓接节点

可采用栓接也可采用焊接,全部采用栓接造价过高,全部采用焊接现场安装难度增大,为了安装方便有时将支撑两端在工厂与框架构件焊在一起,支撑中部设工地拼装!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0