标题:
救助:关于管桁架相贯节点的问题
[打印本页]
作者:
战场狼
时间:
2007-7-28 10:53
标题:
救助:关于管桁架相贯节点的问题
记得书上讲过:管桁架节点,腹杆相交于一点.现在做一工程,腹杆多,若达到上述要求,腹杆与腹相也要相贯(见图).
请问大侠,可否将腹杆偏移一些距离,避开腹杆与腹杆相贯现象.
若要以的话,偏移多少数值符合规范
作者:
king.zk
时间:
2007-7-28 12:43
标题:
回复: 救助:关于管桁架相贯节点的问题
可以将腹杆偏移一些距离,避开腹杆与腹杆相贯现象,其偏移范围为-0.55倍主管直径到0.25倍主管直径之间。
作者:
战场狼
时间:
2007-7-29 16:11
标题:
回复: 救助:关于管桁架相贯节点的问题
谢谢大侠 的指点, 请问这样的规范在哪儿能找到,因为我要将这拿给监理看
作者:
king.zk
时间:
2007-8-2 18:33
标题:
回复: 救助:关于管桁架相贯节点的问题
<钢结构设计规范>(GB50017-2003),第十章钢管结构,10.1.5条.
作者:
syg
时间:
2007-8-3 09:42
标题:
回复: 救助:关于管桁架相贯节点的问题
这样的节点有点不安全,建议增大弦杆直径或改变节点形式
作者:
YAJP
时间:
2007-8-3 22:42
标题:
回复: 救助:关于管桁架相贯节点的问题
腹杆搭接的节点承载力更高,但要搭接50%以上,或者就错开2倍弦杆壁厚以上,在-0.55倍主管直径到0.25倍主管直径之间调整。管节点设计的一个关键问题就是可以有节点偏心,为了不出现偏心而作成搭接不足50%的情况,属于常见的错误。
作者:
我来泡分
时间:
2007-8-11 10:14
标题:
回复: 救助:关于管桁架相贯节点的问题
那请问在搭接50%以上的情况下,被覆盖的焊缝是否有必要焊接呢?
作者:
@82902800
时间:
2008-11-13 11:17
没必要移开
1,相贯面切割机能很好控制相贯面的平滑度.只要分好主次顺序,安装应该没什么问题.
2,如将腹杆偏移一些距离,势必会产生偏心弯矩,对主结构不利.(虽然腹杆一般受力较小,单多了对主结构影响肯定不小).
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0