标题:
紧急求教:钢连廊梁中间断开处理
[打印本页]
作者:
yueer1999
时间:
2007-8-2 16:54
标题:
紧急求教:钢连廊梁中间断开处理
26米箱形梁,原设计图纸未对断开部位提出要求,仅要求二级焊缝和材质。我们是按图施工,因加工时考虑到运输就从中间采用“Z”形断开,上翼板与腹板错开300,腹板与下翼板错开300(坡口),现场采用的气保焊,等强焊接,已经施工完毕,经上海质检站验收也通过了,焊缝探伤也为二级。现在甲方设计说设计院不同意我们的连接方式,要我们在下翼板加块板(要我们自己出方案),否则设计院不签字,而业主又不同意在梁下部加板,比较难看。
请教各位老师,该如何处理。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0