标题:
悬挑6米的管桁架结构
[打印本页]
作者:
qiaofei
时间:
2007-8-21 15:39
标题:
悬挑6米的管桁架结构
最近给学校做一个停车棚
跨度是12米的,最后做成是左右悬挑6米的管桁架,中间用299*10的钢管柱
高度是4米,柱距8.1米
管桁架上、下弦采用68*5的钢管,斜腹杆采用50*3.5,竖杆采用42*3
屋面采用压型钢板
手算和用3D3S都通过了
因为是第一次独立做工程,心里没底
哪位大侠指点一下
不知道这样做是否合理
作者:
lio_li
时间:
2007-8-22 17:53
标题:
回复: 悬挑6米的管桁架结构
高跨比是不是太大了?跨度12米,一共有几跨呢?
作者:
llzw
时间:
2007-8-22 19:00
标题:
回复: 悬挑6米的管桁架结构
最好用sap2000复核一下.
作者:
stillxt
时间:
2007-8-23 14:01
标题:
回复: 悬挑6米的管桁架结构
感觉有点儿悬呀!你的柱脚用什么形式?3D3S中计算柱脚了吗?是不是通过后处理模型算的?风荷载是怎么布的?有时间把3D3S模型发来看看!
柱距有些偏大!
作者:
hblover521
时间:
2007-8-31 23:38
标题:
回复: 悬挑6米的管桁架结构
是不是有点小啊 呵呵 我最近也做了一个,好象比这个大啊
作者:
GamIng
时间:
2007-9-18 14:33
这种雨蓬风荷载考虑特殊点:左边按风压,右边按风吸。
作者:
myldg
时间:
2007-9-21 10:58
中国管桁架网上有相关资料
作者:
高老头
时间:
2007-9-24 11:37
柱距太大,屋面不好处理
作者:
wxh5330
时间:
2007-9-27 19:34
楼上的兄弟可能理解错了。楼主说的是,横向每边各悬挑6m(共12m),而纵向柱距是8.1m,类似于车站的中间月台屋面结构。
体型系数应按《荷规》表7.3.1中第29项取用;柱脚应做成刚接;屋面最好设置水平交叉支撑。
因无风载等自然条件,故无法判断截面是否够。
作者:
fjmhqk1
时间:
2007-9-29 00:38
如果用平面管桁架,到时候檩条截面会比较大,连续檩条估计要250高的,简支檩条就更大了,按你的意思,桁架高4m,好像是平面管桁架,建议用空间管桁架减少檩条跨度到6~6.5m左右,檩条用200高的。你的桁架高度4m,太高了。减到1~1.5m吧,跨度才12m。
如果一定要用平面管桁架,建议在两柱的纵向布置空间管桁架,然后再在纵向两柱中间搭一平面次桁架。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0