Board logo

标题: 请教此管桁架做法是否合理? [打印本页]

作者: stairman    时间: 2007-8-23 20:13     标题: 请教此管桁架做法是否合理?

某体育馆,屋盖为一椭圆形球壳,长轴84m,短轴64m,采用管桁架形式, 每榀为平面桁架,
每榀间隔一定间距设环桁架,其余处均只设上弦杆拉接,请问,此体系结构是否有足够的稳定性, 而且必须采用梁单元进行计算才能通过.
作者: king.zk    时间: 2007-8-24 00:34     标题: 回复: 请教此管桁架做法是否合理?

1.椭圆形球壳属于正高斯曲面,其结构的稳定性一般需要通过弹性屈曲分析或非线性屈曲分析来判断其结构的整体稳定性。
2.一般情况下桁架模型中的杆件为杆单元不考虑其杆件的抗弯性能,但有时弦杆也可以设定为梁单元进行计算,但其计算长度的设定要注意;对于腹杆一般都是杆单元。如果你的模型必须将全部杆件都采用梁单元才能进行计算的话,说明你的模型可能在某个部位有约束不足的情况发生。
作者: @82902800    时间: 2008-11-13 11:04

合理啊,提一些建议.
1.环向桁架采用三角桁架,侧向稳定能保证.
2,支座采用滑移支座,因为这么大直径,水平推力肯定很大.
3.中间设压力环.
4.如局部应力较大,设加密区,如节点较多可采用球节点.




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0