标题:
刚接还是铰接?
[打印本页]
作者:
finefine
时间:
2007-8-24 09:40
标题:
刚接还是铰接?
最近见到下图钢柱构件,当它与梁连接时,此节点形式属于铰接吗?
另外,此端板是与柱顶板齐的,端板25mm厚,顶板18mm厚,此处要做成坡口形式吗?应怎样做?
作者:
finefine
时间:
2007-8-24 10:17
标题:
回复: 刚接还是铰接?
2、这个更清楚些
作者:
xutao
时间:
2007-8-24 16:39
标题:
回复: 刚接还是铰接?
我觉得角焊缝就可以了,与梁连接从这个端板来看应该是铰接了,只传递剪力,不传递弯矩。
作者:
sheva1314
时间:
2007-11-13 09:40
坡口是要留的,不过一般设计院不会设计的这么详细..毕竟相差不多
作者:
V6
时间:
2007-11-19 10:20
此节点严格意义上来讲是半刚性节点.在《门规》上这个节点是按照刚接来设计的,属于端板平齐的形式。柱顶加劲肋与端板连接焊缝属于重要焊缝,应与端板采用坡口熔透焊。
作者:
钢结构1
时间:
2007-12-13 09:58
单从柱上的连接板无法判断梁是固还是铰,一般来说螺栓在梁高范围内,按铰接考虑,螺栓超出梁高,按固接考虑。当然,有时采用焊、栓组合结构,即:腹板用螺栓,上下翼缘焊接的固接连接方式。
加肋板采用角焊缝就可以了,没必要溶透焊。
作者:
tutu_nini
时间:
2007-12-17 13:56
严格意义上应该是半刚结
但是作为齐平式端板连接,都是作为铰接节点来处理的。
另外你加厚地方的焊接很好,会有很大的应力集中。
作者:
xrha22
时间:
2008-12-5 02:13
很简单就是铰接,在梁腹板内受力
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)