Board logo

标题: 怎么解决这个节点 [打印本页]

作者: qimen    时间: 2007-9-15 19:45     标题: 怎么解决这个节点

有一个跨度为10米的屋架 ,用型钢制作,其屋脊节点如下:我觉得不合适.怎么办??有类似的图籍吗??
中间是不连接有冲突如果2-450*120*10是块整板   中间的板怎么开坡口焊接?

[ 本帖最后由 qimen 于 2007-9-15 19:51 编辑 ]

附件: 未命名.jpg (2007-9-15 19:47, 18.57 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=85931
作者: 山西洪洞人    时间: 2007-9-15 21:30     标题: 屋脊拼接节点

10m跨屋面梁拼接,内力倒不是很大,看上图意思这个节点是工厂制作,先将两型钢对接焊接,
完成以后再将腹板(2- 450*120*10)用三面角焊缝与型钢连接,最后焊接下板(-400*150*10)
这种节点在图集SG519中好象有,型钢等强连接,水平的好象有,但有角度的没有。可以参照执行。

[ 本帖最后由 V6 于 2007-9-19 19:29 编辑 ]
作者: qxz01    时间: 2007-11-9 11:47

我觉得可以在钢梁的拼接部位加上端板,然后用焊接的方法将两段钢梁连接起来。
另外也可以加端板后用螺栓进行连接
个人观点,不足之处,请指教
作者: 江湖漂    时间: 2007-11-19 15:30     标题: 怎么解决这个节点

先将刚梁大坡口焊接,在将铁板焊接在刚梁腹板,
最好是用一块,不要将劲板分成两块,
要是你感觉还不行,就在刚梁上,下翼缘按同样的方法在进行焊接




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0