作者: jcfme    时间: 2007-9-20 16:18     标题: 请大家帮我看一下我做的网架结构行不行?

平面尺寸12m*12m,网格尺寸1.5m*1.5m。高度1.2m,因为网架不大,所有管件均为42*5,螺栓球节点,球直径85mm,螺栓魏M16,周边支撑,请大家帮我看看我的网架结构有没有结构安全或者施工上不合适的地方?谢谢了
作者: smomo    时间: 2007-9-20 22:10

这样看你的屋面荷载,如果屋面总的荷载设计组合不超过 1.5KN的话,就应该可以,不过,你的结构采用 42x5钢管,全部是无缝管吧,造价高点,可以适当用点薄壁焊管 ,比如48x3.5。
作者: stillxt    时间: 2007-9-21 09:21

分格很小啊!确实没有再小的管可以用了,但一般网架最细的管都用到48*3.5,况且比42*5的管单重轻很多。
作者: jcfme    时间: 2007-9-21 13:09

感谢两位老兄的回复,我的管件采用的尺寸为42*2.5,在说明里有一句,采用高频电焊钢管或无缝钢管,这样行吗?还望高手回复,谢谢
作者: smomo    时间: 2007-9-22 19:46

可以的。
作者: 高老头    时间: 2007-9-24 11:15

85的螺栓球很难找到厂家给你加工,这在我们做工程中碰到过,基本上没有厂家愿意做85的球,所以建议改为100的球
作者: jcfme    时间: 2007-9-25 16:58

谢谢,高老头兄,我就是没有实际经验,所以心里没底,怕做不出来,本来想给甲方省点,如果做不出来,就给改大一点吧,另外我想再问一下,网架结构可行吗?会不会过个两三年就维修一次?那样可就真吭人了