标题:
支座施工误差过大,怎么处理
[打印本页]
作者:
生命之.舟
时间:
2007-9-25 15:49
标题:
支座施工误差过大,怎么处理
网架结构,支座施工误差过大,X向偏差60,Y向偏差25,该支座为固定铰支座,支座反力X=79,Y=430,Z=450,请问该如何处理?
作者:
fans
时间:
2007-9-27 14:56
说得不是很清楚,还有z向右偏差吗?如果条件允许,可以考虑加焊接一块钢板因出来,,对钢板进行加固,,,,你最好还是把支座的详细情况说清楚,
[
本帖最后由 fans 于 2007-9-27 14:57 编辑
]
作者:
wjg020
时间:
2007-9-28 08:25
你有点麻烦了,换球换杆
作者:
ppoo520
时间:
2007-10-5 16:22
不至于到换球换杆的地步
作者:
smomo
时间:
2007-10-5 19:27
需要说明是网架整体偏,还是某个支座偏。
作者:
gaohengzmd
时间:
2007-10-7 18:39
估计应该是单个支座偏了吧,鄙人有几个方案,供参考:1、把球加大,壁厚加厚;2、把与球焊接的杆的一端加粗,如果加粗较难操作的话,可以根据杆的长度适当的加根套筒,跟杆焊接在一起,再与球焊接,但这样容易造成杆对弯矩的敏感性;3、加焊钢板比较方便,不过美观上会受影响,如果不暴露在外的话,可以使用;4、x-y,y-z面上各焊接上几根杆,形成一个小范围内的桁架结构。
欢迎指教!
作者:
yefan-888
时间:
2008-2-13 15:34
都是废话!支座之所以偏肯定是下部结构施工没做做好,当然找他们解决了,跟他们要钱,支座及附近的球和杆重新加工。我感觉偏那么点还叫偏?我遇到这种情况一般都是加大支座下支撑点(让下部结构施工方做)。
作者:
红中
时间:
2009-3-13 15:58
是网架设计的问题,还是预埋件埋偏了。不同原因返工的方法不一样,如果是预埋件埋偏了,可以在旁边直入化学矛栓,再焊上钢板就可以了。是设计的原因方法就不一样了。
作者:
生命之.舟
时间:
2009-3-14 07:44
是网架安装累积误差导致。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0