作者: 宋玉生    时间: 2007-10-9 13:07     标题: 请教一个关于柱脚埋栓的问题

因图纸中设计柱脚埋栓是235 B,由于我公司采购人员的疏忽,将柱脚埋栓错进成 45号钢,基础已做好,在回填时产车误将柱脚埋栓产断,才发现此问题,请教各位45号钢是否可以满足使用。谢谢各位
作者: 黑胡子海盗王    时间: 2007-10-9 14:05

地脚螺栓主要是抗拉的,你对比一下他们的抗拉强度就明白了。
作者: kickbirds1980    时间: 2007-10-11 14:37

同意楼上的说法,对比一下他们的抗拉强度
作者: 1030czg    时间: 2007-10-12 00:33

45号钢的抗拉强度肯定要高于Q235B,可以满足使用
作者: wxh5330    时间: 2007-10-12 07:38

一般柱脚锚栓的材质选用Q235。Q345和45号钢的材质虽然强度高,但韧性稍差些。