标题:
角钢广告牌的节点设计
[打印本页]
作者:
chen814
时间:
2007-10-13 18:30
标题:
角钢广告牌的节点设计
最近接触了广告牌,角钢截面。
看到《户外广告设施钢结构技术规程》中6.4.1条规定:构件连接应采用角焊缝?
是不是角钢广告牌的节点一定要采用角焊缝?
为什么不能采用对接焊缝呢?
作者:
qifx
时间:
2007-11-9 21:09
角钢截面怎么能出来对接焊缝啊?
作者:
肖本
时间:
2008-1-10 13:44
对接的焊接肯定不好,受力就更不好了,应力变形后产生的局部应力不再能够满足他的受力限制,但如果加节点板的话就不会出现这样的情况!