Board logo

标题: 请问当梁柱节点域剪应力不满足,应该怎么办? [打印本页]

作者: bigbird117    时间: 2002-11-9 18:57     标题: 请问当梁柱节点域剪应力不满足,应该怎么办?

在用sts-2设计时出现以下警告:
梁柱连接节点域剪应力验算不满足!(CECS102:98第7.2.10条)!
然后去查规程,发现增加梁腹板的高度,柱腹板的厚度,高度可以解决问题,但是这三者已经不能改变,那还有其他的什么方法可以解决问题?
作出来的节点图如下:
作者: 呆呆虫    时间: 2002-11-10 11:28     标题: 回复: 请问当梁柱节点域剪应力不满足,应该怎么办?

节点域增设斜加劲肋,有计算公式。一般8mm即可。
作者: bigbird117    时间: 2002-11-11 18:25     标题: 回复: 请问当梁柱节点域剪应力不满足,应该怎么办?

如果做斜加劲肋的话,到时施工不好做把,端板的加劲肋已经存在,它们会不会打架?
作者: josephone    时间: 2002-11-11 18:45     标题: 回复: 请问当梁柱节点域剪应力不满足,应该怎么办?

刚架中部接点一般不必设置斜加劲肋,但可以考虑设置抗剪托板(厚度一般为25左右),既利于安装又可解决抗剪问题。如果有必要还可以增设通长横隔加劲板。
作者: bill-shu    时间: 2002-11-20 14:55     标题: 回复: 请问当梁柱节点域剪应力不满足,应该怎么办?

抗剪指的是节点域抗剪,即节点域腹板厚度够不够的问题,说的不是梁端抗剪,加支托板不解决问题。解决办法一是加斜板,二是贴焊钢板(去掉螺栓加劲板,贴板焊接后再焊上)




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0