Board logo

标题: 求教门式刚架地脚锚栓弯钩方向 [打印本页]

作者: xiaotiantian    时间: 2007-10-25 10:11     标题: 求教门式刚架地脚锚栓弯钩方向

我公司最近签了一个结构为门式刚架的钢结构工程,基础正在施工,地锚弯钩全部朝向基础内部,监理说这样不行,必须使弯钩朝外。这样基础不至于被拉坏。
请教:地锚弯钩朝内是不是一定不可以,能否从规范或者图籍里查到弯钩的规定方向?
作者: steelworker    时间: 2007-10-25 13:21

地锚弯钩朝内朝外都是可以的,我们做的都是朝内,主要怕砼短柱的截面不够.
弯钩朝外,基础不会被拉坏,这是没有理论根据的,会不会拉坏主要取决于砼短柱截面特性和柱脚处的内力值.
作者: 谨慎    时间: 2007-10-25 14:18

应该没要求吧,主要看锚固长度够不够,基础被拉坏说明基础短柱配筋不够