标题:
网架加柱时柱单元与网架节点应为刚接还是铰接?
[打印本页]
作者:
lake
时间:
2007-11-6 13:39
标题:
网架加柱时柱单元与网架节点应为刚接还是铰接?
在MST2006中,钢柱支撑的网架,可按弹性约束考虑,也可以加柱整体分析。MST帮助中认为两者可以是等效的。但有一点不明白的是,整体分析时柱单元与网架杆件节点应该是刚接还是铰接呢?
作者:
stillxt
时间:
2007-11-7 12:53
肯定不能按刚接验算啊!根据网架结构设计规范,弦杆及支座腹杆的计算长度螺栓球节点为L,焊接球节点为0.9L,这说明,网架支座节点是接铰接计算的。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)