标题:
请教各位在设计网架时是怎样消除温度产生的应力的?
[打印本页]
作者:
kwan
时间:
2007-11-16 22:34
标题:
请教各位在设计网架时是怎样消除温度产生的应力的?
最近设计了一个网架,是水泥厂熟料库的库顶,网架形式是个圆台,圆台上下都有支座。由于熟料库中堆料的温度达到200多度,散发到库顶的温度也很高,工艺没有提出上部的温度,我采用的是60度的温差,用SFCAD计算的。
以前做网架没碰到过这么大的温差,现在我计算的时候将各个支座全部固定计算的,结果最外面几圈的环向杆件(上下弦都有)内力达到3000多千牛!(没算过去,估计不止!)如果不加这个温度应力,杆件截面只需很小就可以满足了。
不得不说我们公司设计水平很有限,呵呵。为了消除温度应力,我们公司搞设计的讨论出一个方案出来:将这些环向杆件在设计的时候删除掉,然后在出图的时候加上一个比较小的杆件上去(满足长细比就行了),到时候还是安装上去。
请大家看看我们的这个设计是否合理(程序是算过去了,但我总觉得不是很安全,少了那么多杆件,相当于桁架少了许多支撑一样。)并非常欢迎给出更好的建议与方法。谢谢!
另外我还看到另一个设计院做的弹簧支座,也可以消除温度应力,这个弹簧放在支座的侧面,用于抵消杆件热胀冷缩产生的水平力,我也想用这个方法,但是苦于没有这方面的资料,在这里顺便寻求关于弹簧支座的资料,还有,弹簧支座在任意一个角度怎么分解到X轴Y轴上面。谢谢!(我想寻求关于弹簧支座的资料和参数还有算法,注意,弹簧支座的弹簧刚度非下部柱子的弹簧刚度。)
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0