标题:
刚接 铰接 半刚性的区别(新手哦)
[打印本页]
作者:
lnsyhbf
时间:
2007-11-21 18:07
标题:
刚接 铰接 半刚性的区别(新手哦)
刚接 铰接 半刚性的区别
有请大家指教哦,新手学习中。。。。。。
作者:
lnsyhbf
时间:
2007-11-21 18:10
实际的构件连接时怎么分辨的问题
作者:
hanmingde
时间:
2007-11-21 20:57
根据节点受弯矩作用时,该节点的弯矩和转角的关系来定连接属于哪种类别。在我国,梁柱节点设计时只考虑铰接和刚接这两种情况。半刚性连接问题钢规部分地方提到,并没有给出具体的设计和分类方法。
作者:
UFO007
时间:
2007-11-22 09:58
关于半刚性的贴子很多可以,下面两个帖子讲的都很透彻的:
1.
http://okok.org/forum/viewthread ... A%E5%88%9A%E6%80%A7
2.
http://okok.org/forum/viewthread ... A%E5%88%9A%E6%80%A7
作者:
lnsyhbf
时间:
2007-11-23 11:41
首先谢谢大家的跟帖
H型钢中,翼缘主要承受弯矩,那么在梁柱节点上,如果梁的翼缘和柱用螺栓紧密相连,那么翼缘上的弯矩的可以传到柱上,即可认为是刚性连接
不知道理解的对不对,大家给点建议哦
作者:
dianel
时间:
2007-11-23 15:27
一般来说,楼上所说的节点为半刚性节点,这种连接形式的有角钢连接、T型钢连接,端扳连接等形式。
对于节点类型的判别,可参考:
Rafiq Hasan,Norimitsu Kishi,Wai—Fah Chen.A New Nonlinear Connection Classification System[J].Journal of Constructional Steel Research.1998.47.119~l40.
节点类型的判别应从节点的初始刚度和极限弯矩这两方面来考察,半刚性连接的要求为:
初始刚度:113 000kNm/rad>R(节点初始刚度)>3 573kNm/rad;
极限弯矩:0.25Mub(H型钢梁极限弯矩)<Muc(节点极限弯矩)<Mub 。
一家之言,仅供参考。