Board logo

标题: 低矢高半球壳内力问题 [打印本页]

作者: kolapyka    时间: 2007-12-11 10:14     标题: 低矢高半球壳内力问题

最近做了个9米矢高的半球壳,直径105.3M,周边支撑,中间有22米直径内环,由于内环部分杆件内力集中,内力过大,分析不过去,请高手看如果调整,或者发表下内力传递的路径,谢谢

附件: 数据.rar (2007-12-11 10:14, 135.56 K) / 下载次数 21
http://okok.org/attachment.php?aid=89877
作者: kolapyka    时间: 2007-12-11 10:15

附件为SFCAD数据
作者: kolapyka    时间: 2007-12-11 10:17

静载60KG/M^2
活载160KG/M^2
风载50KG/M^2
作者: IBM    时间: 2007-12-11 11:43

径向网格太小,可以调小径向网格数再处理一下
或者下弦中间再变厚一些
作者: kolapyka    时间: 2007-12-11 14:51

径向网格尺寸是根据业主要求的柱距来分的网格,因为这个工程荷载相对较大,所以部分杆件内力很大,我想是不是可以从结构调整的角度来解决内环杆件力大的问题.谢谢IBM兄的建议.中间变厚的话,整体刚度好点,但是不能解决内环支座处的杆件内力大的问题哦,因为业主要求在网架内部不能加支座,所以这就比较麻烦,不知道有什么比较好的解决方法.
作者: smomo    时间: 2007-12-11 21:52

这个结构实际上不能算上完全意义上的球壳,应该与平板网架比较近似,跨度42米,而厚度只有2米,高厚比20当然内力比较大。至于局部杆件内力比较大,通过调整局部杆件的布置可以将峰值降下一些,但不能解决实质问题(其中大直径的杆件D219和D245的可以考虑使用Q345的,D219应该可以控制下来,但螺栓球节点应该实现不了了,可以采用焊接球)。

附调整局部杆件布置后的模型。

附件: [调整后的模型] 数据.rar (2007-12-11 21:52, 40.55 K) / 下载次数 11
http://okok.org/attachment.php?aid=89889
作者: kolapyka    时间: 2007-12-12 09:25

感谢SMOMO兄的回复,S兄所说不错.不过我试着内力分析下你给的调整后的数据,发现最大拉力达到2800+,压力2000+,这个内力T39的螺栓也承受不了的.其实这个工程是国外一个业主发来的,他说土耳其一家设计公司可以设计出来,为何我们这边设计不出,因为不了解土耳其设计公司设计时的具体情况,所以我也不敢枉加论断,所以只能向各位仁兄来求教了...再次感谢给出意见的朋友!
作者: kolapyka    时间: 2007-12-12 15:13

在S兄调整后的数据基础上,我又调整了下,最后还是通过加厚网架厚度使内环杆件内力降低,后来加上风荷载后,发现内力又下降了很多,应该是风对结构的上吸力对于结构是比较有利的.现在已经可以通过分析及节点设计,请感兴趣的同仁看看,并给出意见,谢谢

附件: 修改后数据.rar (2007-12-12 15:14, 121.16 K) / 下载次数 14
http://okok.org/attachment.php?aid=89916




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0