Board logo

标题: 160米跨的长堆网架遇到的问题 [打印本页]

作者: sunhuiv    时间: 2007-12-13 11:24     标题: 160米跨的长堆网架遇到的问题

本人新手,刚做一个160米跨,360长的原煤长堆,业主给了两种方案,2个模型我都建了,第一种方案始终算不过去,杆子加到245mm*14mm了还是算不过去。第二种风载体型系数又不好确定,而且中间网架顶部会有涡流,也是个麻烦事,不知该如何解决这2个问题,麻烦高手赐教。

越南的工程,设计风速10米处54m/s。两端山墙封上。原煤对钢材腐蚀较大,所以中间不能用钢柱。

附件: [第一种方案] 第一种方案.rar (2007-12-13 11:24, 367.8 K) / 下载次数 103
http://okok.org/attachment.php?aid=89961

附件: [第二种方案] 第二种方案.rar (2007-12-13 11:24, 422.86 K) / 下载次数 80
http://okok.org/attachment.php?aid=89962
作者: 九九归一    时间: 2007-12-13 14:38

请问用的什么软件?模型打不开。看简图似乎是双层柱面网壳了?
如果工艺没有要求的话。个人感觉最好采用第二个方案,能省好多钱。
风载恐怕只能通过风洞试验来确定。
第一个方案材料用量肯定太大,对地基的要求也高。恐怕施工也更麻烦
作者: sunhuiv    时间: 2007-12-13 14:55

用SFCAD打开,第二种方案风载体形系数不好取,还有就是中间要做水沟,排水也是个问题,中间的柱子高21米,看起来挺吓人的。
作者: 九九归一    时间: 2007-12-13 15:42

你这个风压实在太大,建议做风洞试验来定体型系数。
第一种方案国内好像有个实例,记得似乎在建筑结构或者钢结构上有记载,是河南某电厂的一个干煤棚,采用的是柱面网壳。好像是用的攀达法施工。
你这个风压这么大,也做这么大跨度的话结构刚度要求很高,很不经济。
第二个方案,21米的柱子根本不算什么,我做单层厂房排架柱有30多米高的。
排水是个问题,但相对其他的这只是个小问题。
另外,老外给的网壳弧线形状是不是可以优化一下,他那个整体弯距会比较大,最好能适当加大点矢高
作者: sunhuiv    时间: 2007-12-13 22:26

我看了,是河南一热电厂的干煤长堆,那个跨度108米,场地宽敞,对结构无特殊要求。
我这160米跨的长堆,场地比较局限,在保证跨度的情况下,还得保证一定储煤量,。比如这结构,左右两边有个竖向21米多的距离,然后接一弧形网壳,这里容易产生应力集中的现象,比较危险。是不是考虑一下渐变式的网壳能解决这个问题。
作者: bill-shu    时间: 2007-12-14 16:50

160M够大的了,应该慎重,国内目前好像没这么大的煤棚,空间结构有篇文章专门介绍了台州干煤棚的设计,跨度也不过100M。风荷载是关键荷载,应该做风洞实验。