标题:
7度抗震地脚锚栓必须用Q345钢吗
[打印本页]
作者:
murphy
时间:
2007-12-19 15:01
标题:
7度抗震地脚锚栓必须用Q345钢吗
门刚图集的总说明中,7度抗震地脚锚栓必须用Q345钢吗,施工单位和甲方提出市场上购买不到,坚持要求用235钢代替,可否
作者:
chengang
时间:
2007-12-24 14:27
可以呀,门刚图籍好像是高校老师搞出来的,他们也不想想,七度区,门刚这么轻,地震力很小,连钢结构、抗震规范都没有要求用Q345。再说Q235比Q345延性还要好,抗震更合适。
作者:
lczhou
时间:
2009-4-1 14:36
锚栓应采用Q235钢制作,以保证柱脚转动时锚栓的变形能力
作者:
tfsjwzg
时间:
2009-4-13 15:29
首先不管几度抗震,锚栓都可以采用Q235或者Q345的,塑性相对好点,到底用哪种锚栓还得看具体工程情况,Q345的抗拉强度比Q235高,锚栓个数如果有限制,设计计算必须要Q345的,那就得用Q345的。