标题: 主梁与次梁铰接连接板处加劲板居然只用单面角焊缝! [打印本页]

作者: seasilent_song    时间: 2008-1-7 18:52     标题: 主梁与次梁铰接连接板处加劲板居然只用单面角焊缝!

我在设计中,主梁与次梁是依靠加劲板加螺栓连接,施工方为了赶时间,加劲板只用单面角焊缝连接而非我设计的双面角焊缝,是不是一定要施工单位补焊?各位高手替我出出注意,谢谢了!
次梁跨度是4500mm,间距1200,上铺压型钢板混凝土,做会场用.

附件: [我设计的主次梁连接图] 1.jpg (2008-1-7 20:00, 31.66 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=90809

附件: [主次梁布置平面图] 2.jpg (2008-1-7 20:00, 50.87 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=90810
作者: steelworker    时间: 2008-1-8 15:23

应该没问题,梁短且密,不放心就将上翼缘焊一下.
作者: 12版纳    时间: 2008-1-8 22:11

easilent_song:
     您可计算一下单面角焊缝的强度,注意只取和主梁腹板连接的焊缝计算。
要计算剪应力和正应力(由M=V*e产生)。
作者: haowensam    时间: 2008-1-11 16:18

没有必要迁就施工单位,我的经验,加劲板最小8厚,角焊缝等于加劲板厚且是双面,这样在一般荷载的情况是是都满足要求的,(一般的次梁端部剪力不会大于腹板承载力的50%,除了工业设备建筑),他们想偷工减料是他们的事,让他们补焊
作者: dxc188    时间: 2008-2-18 16:21

估计问题不大,但是必须要求补焊!

他们怎么做是他们的事,你的职责要尽到,不要授人口实!