我们的一批行架梁和柱在热镀锌以后,构件长度误差为-5,-9甚至-10,但是在镀锌之前验收的结果是-2,-3,-4,为何相差如此之大?请高手们帮忙。在请问一下,刚才热胀冷缩的具体数据或者到何处查询?谢谢
作者:
埃非尔
时间:
2008-3-19 22:22
桁架总长度缩短与热镀锌工艺温度有直接关系,这是外因.杆件加热后不能自由伸缩是内因.
一般热镀锌温度有两个区间:450-470.C,540-600 .C(度).高温区间对于桁架不利.因为低碳
钢加热到500.C-600.C时,屈服强度逐渐下降到0.也就是说构件加热时发生了不可逆转的塑
性变形.冷却到常温时,当然表现为缩短.具体钢材伸缩变形量大小计算与约束形式、初始温
度、初始长度有关。一般一端固定、一端自由为△L=αL△T.刚性约束较复杂。参看热力学。