标题:
弧形钢管屋架需要验算整体稳定吗?
[打印本页]
作者:
shli
时间:
2002-11-24 13:50
标题:
弧形钢管屋架需要验算整体稳定吗?
三个钢管做弦杆组成的截面为三角形的弧形屋架(曲率挺大的),截面形式就象空间格构式檩条那种样子,两端铰接。问需要整体稳定计算吗?怎么算,是不是要象三角形格构柱那样考虑。
作者:
htz
时间:
2002-11-24 21:58
标题:
回复: 关于一个弧形钢管屋架的设计,需要整体稳定计算吗?
可以求出等效截面刚度,再按拱的稳定验算方法计算。
作者:
westdevelop
时间:
2002-12-6 14:27
标题:
回复: 弧形钢管屋架需要验算整体稳定吗?
倘若无有效的支撑,必须验算整体稳定。建议用Ansys进行崩溃分析,尤其要注意阶跃失稳。