标题:
请教高频焊管的验收方法
[打印本页]
作者:
埃非尔
时间:
2008-2-27 22:53
标题:
请教高频焊管的验收方法
<<规程>>:网架管材可采用高频焊管或无缝钢管.请教高频焊管的外观特征,取样复验项目,对应验收标准.GB/T13793与GB/T3092都没有明确是否为高频管.市场上小管径焊管内部焊缝外观有两种:一种呈直缝突起.一种为密集点状,哪种是高频管?选用低压流体输送用焊接钢管的外径和壁厚与设计注明的不尽一致,如何验收?谢谢指导!
作者:
沦海亿年
时间:
2008-3-5 19:07
高频管好一点的应是略有突起的连续直缝,如有凹陷说明是不合格的。。
结构用焊管与低压流体焊管是有区别的,流体焊管是要控制气密性的。。。
最严谨的检验方法就是用取样复试的方法确定管材内在质量,其规格则同样应取样切断实测,因为现在市面上有不少墩头管。。
作者:
埃非尔
时间:
2008-3-18 18:03
谢谢!再补充说明一下问题:
GB3091的外径、壁厚、理论重量、允许偏差,与GB/T13793的相应项目对照误差较大,如:Φ65管
外径、壁厚、理论重量、 允许偏差 制造方法
GB3091 75.5 3.75 6.64 外径*+1%—— -1% 电阻焊
壁厚*+12%—— -15%
GB/T13793 76 4.0 7.1 外径*+ 1%—— -1% 电阻焊
壁厚*+10%—— -10%
设计仅注明:焊管 Φ76*4.0。但网架规程要求选高频焊管,则出现采购和验收应当参照的标准问题。市场上的管无法从外观判定是否为高频焊,一般以低压流体用管居多,提供的合格证也做不到物证相符,也无法判断制造时的标准。所以请教设计计算是参照什么标准的,采用 GB3091 购买的管外径、壁厚控制范围。