Board logo

标题: 钢梁上连结点扩孔较大这种情况应如何处理 [打印本页]

作者: chgmglky    时间: 2008-3-8 17:52     标题: 钢梁上连结点扩孔较大这种情况应如何处理

工地为大跨度钢结构屋面,主体为混凝土柱上有予埋铁倒扣锚栓,施工单位安装屋面工字大梁时考虑大梁施工挠度制作时两边各缩短几厘米,后安装后一边固定另一边由于钢梁太短予埋锚栓无法安装,后退回重新制作后钢梁整体又太长,安装时钢梁端部底板上锚栓孔不得不向前扩孔,且切割到端部劲板,扩孔较大,上有垫板和螺帽,应如何处理,考虑垫板与钢梁端部底板加人工焊接连接是否可行,对结构有没有影响.一般钢梁扩孔较大应如何处理.
作者: zxinqi    时间: 2008-3-9 10:34

主梁底板扩孔后采用垫板补强,即采用厚度不小于底板的钢板,尺寸大于3倍锚栓直径,并大于开孔尺寸每边板厚,开设比锚栓直径大于1.5~2.0mm的孔,垫板与主梁底板围焊,螺帽拧紧与垫板之上,如锚栓长度不满足两个螺帽,也可用一个螺帽,点焊住即可。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0