89年的厂房改造,加夹层,请教问题如下:
1.加排柱 柱脚如何处理,是否需要新做基础?
2.钢梁与混凝土柱如何连接?
3.原混凝土柱如何加固?
作者:
guyueqinghao
时间:
2008-3-21 16:56
标题:
原图纸
89年的单层厂房改造,要求加夹层,厂房高度7M.
附件: [原图纸]
未标题-1 拷贝.jpg
(2008-3-21 16:56, 56.45 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=93028
作者:
guyueqinghao
时间:
2008-3-21 16:58
标题:
构件图
1.加排柱 柱脚如何处理,是否需要新做基础?
2.钢梁与混凝土柱如何连接?
3.原混凝土柱如何加固?
附件: [构件图]
未标题-2.jpg
(2008-3-21 16:58, 112.69 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=93029
作者:
guyueqinghao
时间:
2008-3-21 17:26
是否考虑沉降问题(新建型钢柱与原结构间)
作者:
GamIng
时间:
2008-4-13 10:50
建议做成两端悬挑有柱平台。
优点:
1.钢梁与混凝土柱脱开,混凝土无需计算承载力是否足够,不存在混凝土要加固的问题;
2.无需考虑新旧结构的沉降问题;
缺点:
1.柱要做成2排以上,可能底层空间不足。
2.悬挑处钢梁截面较大。