Board logo

标题: 这根H钢柱如何计算? [打印本页]

作者: 红顶    时间: 2008-3-27 07:05     标题: 这根H钢柱如何计算?

哪位朋友帮忙算算?
风荷载:0.5
柱子高度10米
地震烈度:7

附件: Image00000.jpg (2008-3-27 07:05, 18.19 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=93215
作者: zlf    时间: 2008-3-27 08:18

如果你的上部顶的是平板网架,将柱的长度系数取大于2的数,按压弯构件进行强度、稳定验算即可。
作者: yanghejun    时间: 2008-3-27 10:35     标题: 平面外计算长度系数取2 ,平面内计算长度系数取多少?

平面外计算长度系数取2 ,平面内计算长度系数取多少?
作者: yanghejun    时间: 2008-3-27 11:52     标题: 柱安装那种方式计算?

柱安装那种方式计算,一端固定,一端自由,还是安装一端固定,一段铰接计算
作者: 勃隆    时间: 2008-3-27 12:05

这要看柱两端的连接情况,如果有侧向支撑还要分段考虑,如果下端固定上端铰接理论的长度计算系数为2.0,钢结构规范是2.07.
作者: yunhai88    时间: 2008-3-27 16:18

钢柱的计算可以简化为门式钢架的形式,将网架当着钢梁即可。
作者: yunhai88    时间: 2008-3-27 16:21

注意钢柱与钢梁采用铰接,钢柱下部采用固接。
作者: 红顶    时间: 2008-3-28 07:24

钢柱中间有一道系杆,平板网架,上铰下固.
下面是STS工具箱的计算:
MY填写的对吗?

附件: Image00000.jpg (2008-3-28 07:24, 85.65 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=93288
作者: yanghejun    时间: 2008-3-28 15:56

平面内计算长度系数,平面外计算长度,净毛截面系数不对
作者: 红顶    时间: 2008-3-28 19:23

楼上老兄你好!
能否告诉正确答案?
平面内计算长度系数,平面外计算长度,净毛截面系数?
作者: smomo    时间: 2008-3-28 20:57

如果柱间仅有系杆,而没有支撑,柱平面内计算长度系数取2.0,平面外计算长度取20,如果某个方向有支撑,则该方向计算长度可取支撑点的距离。

由于轴力较大,可再计算弯矩不变,轴力取静载的工况(弯矩控制,主要计算稳定),当然实际要存在这种组合。
作者: LFYLZD2003    时间: 2008-3-29 10:17

该柱子应该计算两个相互垂直方向的承载力,这一点毫无疑问.
而在某个方向上的承载力,即是否按轴压或按压弯构件计算,以及柱子计算长度系数的选取等,应该考虑以下因素:
1.结构体系的选择,就柱子而言,在满足功能要求的前提下在两个方向是否布置柱间支撑,其形式如何?
2.柱子本身的选形及其连接,即实腹柱or格构柱,柱脚刚接or铰接(有柱间支撑时,可以采用)?
若此得以考虑,计算起来,依据容易找到.
作者: 红顶    时间: 2008-3-29 21:35

长度及宽度方向各有一道系杆,柱撑长度宽度方向端部各有上下一道.
实腹H钢柱上铰下固.
哪位朋友可以给个详细的计算?
谢谢~
作者: smomo    时间: 2008-3-29 23:29

是一共四根柱子吗,如果是四根,就是长度系数近似取0.5就可以了,如果多于四根柱子,那么强轴取2,弱轴取0.5。
作者: 驌謸北风    时间: 2008-4-10 14:38

个人认为网架的柱子应该按照排架的形式进行计算,柱子计算长度系数也应该按照排架柱子的选取,PK里面建模是自己选取的,不知道认为是否正确,还请指正.




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0