标题:
中厅平板网架的风载体型系数取多少?
[打印本页]
作者:
高老头
时间:
2008-4-4 19:07
标题:
中厅平板网架的风载体型系数取多少?
我想问一个问题,因经常碰到在砼建筑结构的中间做平板中厅结构网架,屋面坡度很小,一般不大于5%,这时对设计的平板网架而言,要考虑风载因素,它的体型系数取多少?在哪里有相关资料可以找到。如果看荷载规范,分左右坡取值,基本为-0.5,-0.6.但是好象要考虑什么因素要取大点。原来本人都是按-1.2对整体结构考虑的。因风载是有利因素,不加也行。但审图时不加不行,荷载不全不好。加-1.2的依据又无法正确找到。请明示。
作者:
smomo
时间:
2008-4-4 22:02
这种情况的结构一般我都不加,审图的都没有说过,如果非要加,就取-0.6,不过檩条等次结构要取大点,可以加上风振系数。
作者:
shoyo
时间:
2008-4-19 10:11
该有的荷载能不加?审图也能过?在下不敢恭维!
风振系数是在一定条件下加的,不能每个工程都加啊!
具体参看<建筑荷载规范>
作者:
lzq49250
时间:
2008-4-30 17:23
我一般也是不加,当然加上更好,这是审图的不懂。是不是想要红包呀
作者:
smomo
时间:
2008-4-30 21:22
中厅的平板网架,风荷载往往不是控制荷载;从土建设计上,下部结构已经考虑了横向风荷载,而向上的网架风荷载往往小于自重,对下部结构也不会造成影响,在这个前提下可以不考虑;如果是曲面网架或网架在屋顶还有一定的高度,风荷载就必须要考虑了。
作者:
普照
时间:
2008-5-13 10:25
风载应该考虑,考虑风载后,有的拉杆会变成压杆。不考虑会对结构的稳定有问题
作者:
jiayi039
时间:
2009-10-19 13:40
还是应该加的,加上后整体内力分析与不加是不一样的,加上接近真实情况。
作者:
liuchuang1011
时间:
2009-10-19 19:54
一般我们也不加,但审图时候就糊弄下就过去乐,中庭的荷载对结构为有利,所以我们不加的。除非像北风说的,曲面特别复杂的。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0