做了一个100mx100m的网架,现在施工中要对结构中的杆件进行内力检测,节点位移进行检测,但是杆件、节点的选择怎么选择喃?网壳规范只是说选择有代表性的,有没有什么定量的规定呢?比如间隔什么的?
作者:
smomo
时间:
2008-4-8 20:35
代表性的杆件:比如同一种截面的杆件但螺栓最大、跨中的杆件,具有较大支座反力的节点附件的腹杆等等,从计算上说就是接近于满应力状态的杆件或是断后会对网架造成重大影响的杆件等。
代表性的节点:比如跨中的节点,位移较大的节点等。
作者:
天大李小庄
时间:
2008-4-8 21:21
做网架时工地也曾经问过节点做拉拔实验的问题,粗略总结了一下,不周之处希望指正:
规程规定每600只球为一批,每批取3只,即取最不利的情况下的3组球—管焊接件作检测。什么是最不利的情况呢?根据网架规程公式可知,试件承载力与球径、管径、球壁厚等有关,相同的型节点,在与不同的管相连接时,承载力要求不同。一般,当管径越大时,所需要的球拉、压承载力设计值越大,对球越不利。综上,可知最不利情况即为选取球与所连的最粗管的焊件组合所得到的承载力设计值。当然,也可在计算结果直接查找杆件内力。