标题:
请教,柱梁节点!
[打印本页]
作者:
受伤
时间:
2008-4-9 10:49
标题:
请教,柱梁节点!
请教,多层柱梁连接时,为何梁与柱子的腹板连接时采用节点1,2 ,即连接板配置上下翼板,而与柱子的翼板连接时采用节点3,即只有连接板?
感谢!
附件:
宋.rar
(2008-4-9 11:28, 1.91 M) / 下载次数 27
http://okok.org/attachment.php?aid=93792
作者:
lee.jengru
时间:
2008-4-12 22:38
图中都是剪力接合(share connection),
差别在节点1&2是梁接在柱之弱轴方向,节点3是梁接在柱之强轴方向。
节点1&2是使用一片垂直连接板,并于其上面及下面各焊接一块加劲板,
除了有加劲功能外,主要考量此种连接方式所增加产生的偏心弯矩。
参考附图所示,其它的梁接在柱之弱轴的接合方式,
BW-3使用T型钢为连接板,就没有于其上面及下面各焊接一块加劲板,尚未看过有如此设计的。
BW-4&5使用角钢为连接板,美国最常用的,所增加产生的偏心弯矩就比较小。
附件:
sc.jpg
(2008-4-12 22:38, 93.94 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=94059
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0