Board logo

标题: 请教,柱梁节点! [打印本页]

作者: 受伤    时间: 2008-4-9 10:49     标题: 请教,柱梁节点!

请教,多层柱梁连接时,为何梁与柱子的腹板连接时采用节点1,2 ,即连接板配置上下翼板,而与柱子的翼板连接时采用节点3,即只有连接板?

感谢!

附件: 宋.rar (2008-4-9 11:28, 1.91 M) / 下载次数 27
http://okok.org/attachment.php?aid=93792
作者: lee.jengru    时间: 2008-4-12 22:38

图中都是剪力接合(share connection),
差别在节点1&2是梁接在柱之弱轴方向,节点3是梁接在柱之强轴方向。
节点1&2是使用一片垂直连接板,并于其上面及下面各焊接一块加劲板,
除了有加劲功能外,主要考量此种连接方式所增加产生的偏心弯矩。

参考附图所示,其它的梁接在柱之弱轴的接合方式,
BW-3使用T型钢为连接板,就没有于其上面及下面各焊接一块加劲板,尚未看过有如此设计的。
BW-4&5使用角钢为连接板,美国最常用的,所增加产生的偏心弯矩就比较小。

附件: sc.jpg (2008-4-12 22:38, 93.94 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=94059