标题:
柱与柱焊接对接问题
[打印本页]
作者:
lingkong_007
时间:
2008-4-17 09:55
标题:
柱与柱焊接对接问题
1.圆管柱柱对接连接若采用完全熔透焊是否已能保证焊缝强度与钢材强度相等而无需再进行焊缝强度计算?
2.完全熔透焊是否相当于等强焊接了?
3.钝边单边V形焊缝是否是完全溶透焊?
作者:
pingp2000
时间:
2008-4-21 13:20
回答:1.无须计算;
2.属于等强,所以不用计算.
3.除了开坡口,里面还要有衬管,这样才能保证焊缝质量.