Board logo

标题: 柱脚问题 [打印本页]

作者: 领军人    时间: 2008-4-21 09:11     标题: 柱脚问题

请教:柱底板开孔与与预埋螺栓尺寸对不上该如何处理,地脚螺栓已预埋好,且底板也无法更换
作者: chengang    时间: 2008-4-21 09:50

扩孔呗,夜里扩,盖板一盖,再点焊,监理、业主看不到的。当然这是不规范的做法,不管怎样还是要检查一下自己的错误原因
作者: lion309    时间: 2008-4-21 10:59

当然了,一般也就是扩孔;如果严格点的话,扩孔后再在底板上焊块钢板!这样受力效果比较好点。
作者: 领军人    时间: 2008-4-21 12:45

除了这样,还有别的办法吗?
作者: 方醒    时间: 2008-4-22 15:20

偏差小的情况下,可采用柱脚板扩孔的办法,也可以将地脚锚栓处的混凝土剔凿,气焊烘烤锚栓,加热校正平面位置及垂直度;若偏差过大,靠上述方法无法调整,可采用植化学锚栓,或砸掉混凝土,重新埋置地脚锚栓。换柱脚板也是一种办法,不过构件要返厂,工地是无法保证质量的。
作者: 领军人    时间: 2008-4-24 10:29

谢谢大家的解答!那可以加托板的做法吗?转接一下,重新做一块底板,然后把原来的板通过一块板和靴板转接,请大家发表自己的看法
作者: 杨建    时间: 2008-4-28 14:22

是多层钢结构,还是高层钢结构,怎么不用埋入式钢柱脚
作者: 领军人    时间: 2008-5-3 19:45

扩孔是不大可能,因为这块底板本身很小,扩的话就会使端局满足不了要求,所以看能不能有别的处理方案!
作者: yongyin    时间: 2008-7-5 20:51

如果还没有安装,完全可以用磁座钻从新开孔。原孔还是可以补起的。
作者: my-architect    时间: 2008-7-19 09:45

1.查找原因,建立病态模型。
2.进行病态分析。
3.确定整改方案。
切忌半夜扩孔,对工程不负责任!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0