标题:
想请教**们一个关于桁架的问题?
[打印本页]
作者:
grb01
时间:
2008-5-9 15:24
标题:
想请教**们一个关于桁架的问题?
参下图:
因为考虑到安装的问题,施工方想把每榀桁架加工成型,再到现场通过螺栓与钢柱连接。所以我在建模的时候把桁架上、下主弦杆与钢柱绕2、3轴单元释放,不知道这样的计算模型与通过螺栓与钢柱铰接的实际情况是否相附?另外我做了一个偿试,就是连接处单元释放与不释放结果好像差不多,特别是位移,我预想释放后应该要增加很多,但实际上计算出来的结果只是大了一点点。还望指教!
另外顺便问一下,桁架主管与支管的直径比有没有具体的要求啊,比如主管是直径219mm,支管直径是89mm,这种情况在强度足够的情况下在构造上合不合理呢?
附件:
1.jpg
(2008-5-9 15:24, 10.78 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=95144
作者:
feifeidream
时间:
2008-5-9 16:40
我觉得释放是合理的。至于位移增大多少,和具体的结构有关。构造问题可以参考钢结构设计规范。
作者:
grb01
时间:
2008-5-9 17:25
多谢了!不过钢结构规范只是表述主管要比支管大,但并没有说明一定的比例关系,我个人觉得主管与支管管径相差太大可能不是很有利哦!就是想问一下他们之间有没有一个比值,大于这个比值就不合理了
作者:
smomo
时间:
2008-5-9 22:43
主管与支管相连主要控制指标是钢规的10.3节,解释节点承载力计算部分,其中的公式有个前提,就是0.2≤β≤1.0,β就是支管与主管直径的比值,而且节点的各个计算公式都与β值相关,一般,在支管受压时,支管越细,节点承载力越低(主管壁局部受压失稳)。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)