Board logo

标题: 体育看台网架结构中节点位移超限怎么办? [打印本页]

作者: 高老头    时间: 2008-5-17 10:52     标题: 体育看台网架结构中节点位移超限怎么办?

在设计一体育场看台网架工程中,正常分析下来,查询节点最大位移值超过规范,但结构中没有超应力杆件。如何解决?

附件: [计算模型] 新建文件夹 (2).rar (2008-5-17 10:52, 54.95 K) / 下载次数 72
http://okok.org/attachment.php?aid=95496
作者: blessing    时间: 2008-5-17 11:00

最直接的办法,调整网架高度
作者: 祥子    时间: 2008-5-18 15:23

一般有几种解决办法,要看是咋样的超限。
1.可以增加厚度来解决
2.可以改变结构形式来解决
3.增加必要的拉杆等支点来解决等等
作者: smomo    时间: 2008-5-19 21:04

跨度已经达到33.6米,1.2米厚的网架太薄了,局部位置的位移突变太大,不容易处理,还是修改一下结构形式吧。
作者: kwan    时间: 2008-5-20 22:18

网架模型计算前可先行起拱
作者: zhukay    时间: 2008-5-22 11:53

好像有杆件交叉了,认真检查一下模型。
加高高度能够起到一定作用的。
作者: yefan-888    时间: 2008-6-17 16:04

有几个支座处杆件冲突,有几个支座处杆件少,不用加厚度,我算了下挠度大约60mm,最大球280mm,最大螺栓36mm,最大杆件159*6足够。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0