作者: steel-81    时间: 2008-5-19 19:33     标题: 螺栓球支座焊接强度问题

对于螺栓球来说,目前对于支座的做法习惯于将45#钢球与Q235钢劲板焊接,但规程及相关资料上没有著名焊缝形式及焊缝等级.对于适用的范围仅限于支座受压情况下,但纯受压的支座很好.一般采用E50系列焊条.个人认为不宜用角焊缝.焊缝应按二级要求.是否需要限制使用碱性焊条欢迎讨论.