Board logo

标题: 柱脚螺栓做矮了怎么办 [打印本页]

作者: bcxf669    时间: 2008-5-22 18:36     标题: 柱脚螺栓做矮了怎么办

请教大家,我们施工的时候,柱脚螺栓做矮了,露出柱脚板30mm,加上盖板后,不能满足两个螺母的要求,甚至连一个螺母都拧不上。这个问题应该怎么解决呀?
我想采用这个办法:加上盖板后,电焊连接盖板与柱脚螺栓。不知道是不是可行。
作者: steelworker    时间: 2008-7-18 14:48

予埋件是不允许焊接的,螺母拧紧后将垫板与底版焊牢,再将螺母与垫板焊牢。
作者: my-architect    时间: 2008-7-19 10:42

美国钢协《新焊接指南》中介绍这种情况可以接长,不过要全熔透坡口焊,并采取一定的构造措施。
作者: cmqcjnwc    时间: 2008-9-6 12:18

把底板部分的基础混凝土凿除一部分不久迎刃而解了。
作者: pillow    时间: 2008-9-8 01:36

这个问题我所在地盘也出现过,我们是采用以下方法:
1,装底板后螺栓初拧,如设计有底板下灌浆,先灌浆完成,达强度后终拧。
2,在突出的螺帽内塞焊(cap weld)至突出螺帽5mm左右。
3,围焊螺帽/垫圈与底板。
为证明此方法,必须做样板进行受拉试验。
作者: bzc121    时间: 2008-9-22 13:21

这是我在本论坛的帖子,可以借鉴。
不知道此节点是铰接还是刚接,錨拴直径多少。如果是铰接,并且设置了剪力板。(因为铰接是不传递弯矩的,但涉及錨拴预拉力问题)可以坡口焊接,但剪力板焊接要补强,也可以用刚接的几种方法。如果是刚接要复杂些。建议有三种方式供参考:1、将基础凿开大于錨拴直径5倍长度,作螺纹接头搭接焊(双面),为保持螺栓中心正,接头与断拴头均应弯倾斜角。此方法规范是允许的。符合双面焊接5D要求。2、凿开基础,保证断头露出2倍直径长度。用板牙套丝,丝长1、5倍直径。板牙需要做套筒架才能使用。(如果锚拴为非标准,也可以自配作非标准板牙)在此上另接头。车削加工下为内螺纹上为原锚拴规格接头。3、直接车加工下母上帽一体紧固件连接。(这种方法柱底板该孔要扩大。)




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0