Board logo

标题: 挠度的问题 [打印本页]

作者: ss007    时间: 2008-5-26 16:35     标题: 挠度的问题

为什么连续屋面钢梁的挠度总是算不够?
作者: linadidas    时间: 2008-5-30 14:35

不知道你的屋面梁挠度限值是多少,我假设你的限值是1/180;那么,两边跨是满足的,中间跨挠度“不够”的原因是你用普钢检验的原因,SSDD的普钢检验不能检验中间有屋脊的折梁(即使你定义了四段梁的起始节点和中止节点)。解决的办法是人工检验一下,查看一下10号节点的组合位移,然后比上跨度和1/180比。实际你的中间跨也是满足限值是1/180的。
作者: ss007    时间: 2008-5-30 22:14

多谢指点,在staad2006以前的版本都可以用普钢检验的,不知道2007为啥不行了,所以觉得每次在构件的普钢检验结果中总有一项不满足,怪烦人的,不过现在也只能自己比一下了.