标题:
螺栓外露丝扣不满足规范,如何处理?
[打印本页]
作者:
vcer
时间:
2008-6-4 11:39
标题:
螺栓外露丝扣不满足规范,如何处理?
在种植化学螺栓时,因种植深度过大,导致安装底板后,螺杆与螺母(单螺母)相平,无外露丝扣,故不符合规范要求.请大家提供权威的处理方案!下述方案是否可行?
去掉单螺母,换用钢垫板,与螺杆穿孔塞焊,垫板周围再与底板围焊.注:有权威部门出具的焊接后化学螺栓强度报告.
作者:
yongyin
时间:
2008-7-5 20:26
还是用螺母好,等安装调校完毕,再将螺帽与螺杆焊接,同时将螺帽与底板四周围焊。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0