Board logo

标题: 混凝土梁搁钢梁上,混凝土柱立钢梁上 [打印本页]

作者: 033594    时间: 2008-6-4 21:51     标题: 混凝土梁搁钢梁上,混凝土柱立钢梁上

请教各位,混凝土次梁搭在钢主梁(H形和箱形)上(顶面平),混凝土构造柱立钢梁上,节点构造如何处理,是否有相关的图集可以参考,谢谢!
作者: zdx65    时间: 2008-6-6 09:55

1.楼面现浇才有此问题,预制构件不能这样连接。
2.混凝土次梁跨度必须较小,大了应该用钢梁。
3.次梁直接连H钢侧面,底筋平下翼上面,不宜小于钢梁高,否则焊出连接板件。无连接板件时箱梁不能直接连混凝土梁。
4.H钢梁抗扭能力差(相对于混凝土梁),不宜接混凝土柱。
作者: steelworker    时间: 2008-6-6 16:52

混凝土次梁可以放在钢梁上,上排受压筋从钢梁上端通常布置,下排受拉筋可以在钢梁腹板上开孔穿过,当然开孔需要结点补强,可以查阅结点设计手册;构造柱可以生根于钢梁,弯钩后于上翼缘焊接,钢梁腹板加肋板改善其稳定性。
我们以前做过的,没问题。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0