标题:
索结构中的预应力分项系数取值问题?
[打印本页]
作者:
double
时间:
2008-6-23 11:10
标题:
索结构中的预应力分项系数取值问题?
请问在索结构中,施加的预应力工况的分项系数如何取值?是随恒载工况取1.2或者1.4还是始终取1.0?有没有这种取法的依据?
作者:
结构梁思成
时间:
2008-8-19 21:40
拉索预应力,作为恒荷载考虑,按对结构不利,由可变荷载控制时候取1.2,个人认为一般张弦结构中应按1.2来考虑。
拉索的材料抗力分项系数一般偏于安全的取1.5,相当于安全系数2.0.
作者:
cjgtju
时间:
2008-9-8 16:28
刘锡良等几个老师主编的<现代预应力结构>中有介绍拉索的分项系数,具体的数值我忘记了.