标题:
端板连接螺栓大于两列的情况下,板厚如何计算?
[打印本页]
作者:
SWL
时间:
2008-6-24 13:31
标题:
端板连接螺栓大于两列的情况下,板厚如何计算?
最近碰到一个问题:
梁梁等强连接,要用端板连接节点,不知道螺栓大于两列的时候,端板厚度如何计算?
不知道大家都怎么做的?用什么公式?
作者:
tutu_nini
时间:
2008-6-25 07:38
这个问题问的很好!根据我查阅的资料(我博士论文是做端板连接的),国内的都是按CECS102做的,在美国,lfrd也没有给出4列的情况,但有一本硕士论文(弗吉尼亚的)对4列螺栓的端板连接(文中成为large end-plate connections)进行了研究,给出了基于整体屈服线考虑的端板厚度计算公式,但与中国的不兼容。
作者:
tank_helicopter
时间:
2008-6-28 17:36
请问 SWL 你所计算的等强连接的梁梁节点是什么结构形式中的,能否给出你计算的节点杆件的截面规格和节点计算的内力,让我也试算一下。
作者:
SWL
时间:
2008-6-30 00:47
框架梁截面H414*405*18*28,弯距大概400KN.m,剪力记不清了(好象很小).
梁高度范围外不能有螺栓.