标题:
讨论 梁柱刚接节点计算时,螺栓承受的荷载
[打印本页]
作者:
jfssally
时间:
2008-7-2 18:04
标题:
讨论 梁柱刚接节点计算时,螺栓承受的荷载
梁柱刚接节点计算时,翼缘焊接,腹板用高强螺栓,高强螺栓考虑分担弯矩吗。这样算的话。螺栓很多
作者:
jfssally
时间:
2008-7-15 08:03
怎么没有人响应?比一般的简化算法
作者:
newer00
时间:
2008-7-27 14:38
有两种算法啊,简单算法不用考虑螺栓分担弯矩。一般算法按惯性矩将弯矩分配从翼缘承担和腹板承担,腹板承担部分就由螺栓承担
作者:
dydesign
时间:
2008-7-30 10:05
也遇到相同的问题,比如梁柱刚接节点,如果按常用设计法,腹板仅承担剪力,那么螺栓的数量会少一些。一旦考虑腹板弯矩,可能会造成螺栓以及梁柱节点处拼板焊缝变大。所以我所知道的很多设计人员在计算节点的时候都是按照仅考虑剪力。可是在
抗规 第8.2.8条 钢结构构件连接应按地震组合内力进行弹性设计,并应进行极限承载力验算:
1 梁与柱连接弹性设计时,梁上下翼缘的端截面应满足连接的弹性设计要求,梁腹板应计入剪力和弯矩。
规范上是“应”,如果现行的这种简化方法如果用在设计上,岂不是不符合规范?(用在简单的校核上无可厚非)
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0