俺是新手有几个问题不懂想请教各位专家下:
1、一般来说挠度测量要分两次测量,一次是在螺栓球网架总拼完成后,一次是在螺栓球网架施工完成后,请问第一次测量的螺栓球网架总拼完成后指完成到什么程度?是不是只要螺栓球网架拼好就可以上面的支托和檩条没装就可以进行测量?还是要不仅螺栓球的网架拼好并且支托檩条都安装好才能算总拼完成呢?
2、要怎么样才能准备地测量挠度值呢??我想应是用水准仪进行测量吧,是不是把水准尺放在下弦的管上测啊?从两边先测在测中间的下弦管面就知挠度多少了?不知对否?
3、要是网架全部安装好后,屋面的彩钢板都盖好了那时候要怎么测挠度啊?水准尺都太高了放不了要怎么控制这个精度呢?
作者:
smomo
时间:
2008-7-3 23:25
1.理论上网架的自重挠度是不含支托和檩条的;但一般支托和檩条对网架挠度影响不大,所以只要测量方便就行了,上不上都可以测量。
2.挠度测量当然 要用水准仪,水准仪不要放在网架上,对读数容易产生干扰,最好放在混凝土的台面上。
网架作为空间结构,与桁架等不同,测挠度最好先测量支座点标高,计算后得出网架的实际就位标高,然后按规范要求测量网架中部各挠度控制点的标高,测量时可以测量球的下部(或上部)或杆的中部都可以,注意要根据球径进行修正,得出球心标高值,该值与网架未变形状态下的标高值的差值,即为挠度。
3.我们测量挠度一般是在下面固定好水准仪,直接将钢尺从下弦球垂下拉紧,测量钢尺读数得出的,但钢尺读数要注意修正,与温度、风的大小都有关;如果风比较小的时候,下面加上弹簧秤,将支座点和中间点一起测是比较准的。
作者:
quan0697
时间:
2008-7-5 21:42
谢谢SMOMO北风**的指导关心,总算懂了!
作者:
quan0697
时间:
2008-7-8 21:24
smomo (北风)高手您好,你说先测量支座点标高,那网架是支撑在上弦的话那样子,启不是要测了上弦支座点的标高后在按图纸算出上弦和下弦的标高后在测上弦支座下的下弦球或杆?然后才测各向中间的下弦球或杆,那样子做对吗?
作者:
quan0697
时间:
2008-7-9 22:59
1\因为钢结构施工质量验收规范规定:钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应超过相应设计值的1.15倍。
检查数量:跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。!(那我的这个工程是正四角锥螺栓球网架,是采用上弦支撑要如何才能更准备地测量挠度呢?是要测上弦还是要测下弦?还是要先测上弦然后在测下弦望高手指点啊!)
2\规范里还规定说要对螺栓球节点应将所有接缝用油膨子填嵌严密,并应将多余螺孔封口。(那如果现场的套筒与螺栓球和杆件的间缝都拧得挺严密的还需进行填油腻子吗?还有如果多余的螺孔用螺栓封堵起来需要填腻子吗?)
望论坛里的高手抽空不吝指点一下谢谢.急急急
作者:
smomo
时间:
2008-7-10 22:27
1.直接测下弦就可以,前提是要按前面的方法将网架实际就位标高测清楚。
2.较大的凹角或凹缝应该用油腻子,直接刷油漆容易裂开或漏刷;如果油漆能够平滑过渡,就可以不填腻子。
作者:
quan0697
时间:
2008-7-11 14:17
在次谢谢smomo大侠的热心帮忙!