标题:
关于桁架预埋件的检测问题
[打印本页]
作者:
jupiter5225
时间:
2008-7-6 09:42
标题:
关于桁架预埋件的检测问题
我现有一个在屋顶层做幕墙基架与主体结构连接的16米钢桁架,结构中有绕主体一周的拉杆,拉杆通过预埋件与主体有效刚性连接,请问对于现场的后置预埋件是否需要做拉拔试验?如果要求做,其质量要求有什么规范可以参考?再次谢过了!
另外,钢桁架的质量检查验收以什么规范为依据?
作者:
smomo
时间:
2008-7-7 23:13
现场的后置锚固件的施工参见 JGJ 145—2004 混凝土结构后锚固技术规程
钢桁架的质量检查验收以 钢结构工程施工质量验收规范为基础,同时制作要遵守 JG 9-1999 钢桁架检验与验收标准
作者:
jupiter5225
时间:
2008-9-10 21:19
我看了一下JGJ 145—2004 混凝土结构后锚固技术规程,但问题是对于对穿螺栓是否需要现场做拉拔试验?原材料螺栓保证质量就可以了吗?
还有48的螺栓国内能检测吗?
作者:
smomo
时间:
2008-9-10 22:01
穿螺栓属于结构设计和加工的范畴,不涉及现场施工的材料变化,应该不用做现场的拉拔试验。
但不只螺栓质量要有保证,两侧连接钢板的构造还要符合规范。
M48,看是哪一级的,如果还是4.8级的,检测难度不大。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0