这个体育场看台怎么做?
想问问大家,受力分析后,由于加上吸风而使拉杆压应力过大,该如何解决呢?急盼
附件:
w.rar
(2008-7-13 19:51, 5.71 K) / 下载次数 91
http://okok.org/attachment.php?aid=98334
作者:
kolapyka
时间:
2008-7-16 09:42
Z向风压有3.6KN/M^2好大,输入时基本风压是多少?
作者:
skz75
时间:
2008-7-17 20:33
基本风压0.45KN/M2,体形系数2.0 风压高度变化系数1.34,阵风系数2.74,算下来风荷载标准值3.30KN/M2
作者:
smomo
时间:
2008-7-18 23:17
阵风系数主要用于围护结构,主结构上不用考虑,体型系数也用不到2.0。
作者:
祥子
时间:
2008-7-24 09:29
一般结构要考虑风振系i数的,这里可以借助3D3S来计算出风振系i数
作者:
xiwangz
时间:
2008-9-8 21:53
w.dat?
这个用甚么软件才能够打开呢?
作者:
kolapyka
时间:
2008-9-10 08:35
祥子 wrote:
一般结构要考虑风振系i数的,这里可以借助3D3S来计算出风振系i数
风振系数规范中是说基本自振周期大于0.25S,高度大于30米以及高宽比大于1.5的高柔房屋需要考虑风振系数。上次做个小看台,设计院也要求加的挺大,上面的拉杆就压应力很大,不好处理啊。个人觉得一般的小看台可以取小点。你上面加的系数跟设计院要求的差不多。