标题:
埋件的埋板计算
[打印本页]
作者:
miaoliuhua
时间:
2008-7-27 10:24
标题:
埋件的埋板计算
在中国规范里面,埋件的埋板是按构造要求控制的,不要求计算的。
现在做英标项目计算,审核单位ARUP要求我们按类似锚栓柱脚那样计算埋件的埋板,这样有可能计算出来的埋板会非常厚。如果是这样,绝大多数中国规范的埋板厚度是不满足要求的。
请问哪位大侠有标准的英标埋件计算例子?
请问哪位大侠有中国规范的埋件埋板构造要求的背景资料?
作者:
miaoliuhua
时间:
2008-7-27 10:30
标题:
ARUP提供的锚栓底板计算例子
ARUP提供的锚栓底板计算例子
附件:
ARUP提供的锚栓底板计算例子.pdf
(2008-7-27 10:31, 745.17 K) / 下载次数 169
http://okok.org/attachment.php?aid=98884
作者:
miaoliuhua
时间:
2008-7-27 10:34
标题:
ARUP要求埋件的埋板按类似锚栓柱脚的公式计算
ARUP要求埋件的埋板按类似锚栓柱脚的公式计算
-
附件:
关于缪工计算锚板方法邮件回复.jpg
(2008-7-27 10:35, 240.94 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=98886
作者:
www_sohu
时间:
2008-7-27 14:03
《建筑结构》2004年第34卷第二期,浙大童教授的一篇文章——钢柱脚单个锚栓的承载力设计,对国内外钢柱脚锚栓设计方法进行了总结,希望对你有所帮助。
作者:
pillow
时间:
2008-8-2 18:40
底板厚度必须验算。Arup提供的底板计算例子对中性轴深度x的计算是不准确的,锚栓受拉时,底板与混凝土面已经部分脱离,fmin没有意义。这里提供一个验算底板厚度的算例供大家交流。设计基本数据参考Arup例子。
附件: [底板算例]
02-08-08.pdf
(2008-8-2 18:40, 171.18 K) / 下载次数 162
http://okok.org/attachment.php?aid=99321
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0