Board logo

标题: 请教,关于牛腿节点及吊车梁筋板! [打印本页]

作者: royalshark    时间: 2008-8-13 11:40     标题: 请教,关于牛腿节点及吊车梁筋板!

1,吊车梁连接时,为何要将吊车梁放在牛腿的垫板上,而不是直接放在牛腿上,而这个垫板为何又作成方形而不是根据吊车梁下翼板作成长方形呢?
2,吊车梁的筋板长度为何总比吊车梁的腹板高度短约计50mm?
3,吊车梁凸缘式的节点板为何多设计为22mm高?
以上问题感谢各位赐教!
作者: tank_helicopter    时间: 2008-8-13 17:21

第一条:加垫板是为了将牛腿上翼缘上的局部压力扩散,至于为什么做成方形而不做成长方形就不大清楚了。
第二条:建议你看一下钢规8.5.6条及相应的条文说明。
第三条:建议你看一下钢规8.4.12条及相应的条文说明。
作者: royalshark    时间: 2008-8-16 16:27

谢谢楼上朋友!
钢规8.5.6条、钢规8.4.12条只是说明了结果,没有解释原因!
作者: tank_helicopter    时间: 2008-8-18 11:37

不要太着急结果,仔细看我的回复。
再看看条文说明
做设计浮躁的性情可不好。容易犯错误。
作者: shens0518    时间: 2008-8-19 13:01

留50mm是考虑疲劳效应的影响。未必是22mm,那是软件默认的东西,可以改的。
作者: royalshark    时间: 2008-8-19 16:34

谢谢各位先!一直做详图,时间长了,才有所疑问。
钢规50017-2003中   8.4.12条:突缘加劲板的伸出长度不得大于其厚度的2倍。
突缘加劲板一般为8-10mm厚,“22mm,那是软件默认的东西,”
那么,我想问的是:为何软件多设计为22mm呢,这个22mm还可以更改,这不和8.4.12条冲突吗?
感谢各位回复!
作者: tank_helicopter    时间: 2008-8-26 17:50

你看一下03SG520   P26  吊车梁局部修改图里突缘板厚的要求,吊车吨位不大于10T时该板厚为12mm... ... ...
作者: royalshark    时间: 2008-8-27 10:48

谢谢tank_helicopter !
还真没注意 P26  吊车梁局部修改图里突缘板厚的要求,因为设计院设计的突缘板一般为8或10mm。