作者: xzhy02    时间: 2008-8-16 09:25     标题: 网架支座偏移过大怎么处理

网架支座偏移超过了5CM以上,但是没出柱子,如何处理?影响结构吗?
作者: blessing    时间: 2008-8-16 09:52

哦,滑动支座吗,这样设置可不好啊
作者: 生命之.舟    时间: 2008-8-17 17:28

xzhy02 wrote 网架支座偏移超过了5CM以上,但是没出柱子,如何处理?影响结构吗?
是施工原因引起的吧,要验算一下由于支座偏心引起附加弯矩对结构柱子的影响啊。
作者: lyj1976    时间: 2008-8-21 15:12

首先要弄清楚什么原因造成的偏移,如果是安装加工问题就要好好考虑考虑,如果是网架设计支座位置与预埋件位置有偏移,可以加大预埋件,即在原预埋板旁绑块钢板与原埋件板坡口焊接;当然,还要验算支撑柱的附加弯矩问题。
作者: zhao_yc    时间: 2008-8-25 16:39

刚做的一个工程,网架施工有误差,再加上支撑柱本身位置也有误差,两者相加导致网架支座已经出柱子2cm左右。后来采取的措施也是像楼上说的,加了条钢板与原来埋件坡口焊接,钢板悬挑了2cm,网架支座再落在上面。
作者: wj预埋件    时间: 2008-9-4 08:30

主要还要看柱子反力及推力的数据,如果大了就要进行计算。要是不大柱子截面也允许就可以增加后置预埋件与原有预埋件坡口焊接,然后再对支座进行四周围焊保证焊缝的厚度.
作者: kolapyka    时间: 2008-9-10 09:11

zhao_yc wrote:
刚做的一个工程,网架施工有误差,再加上支撑柱本身位置也有误差,两者相加导致网架支座已经出柱子2cm左右。后来采取的措施也是像楼上说的,加了条钢板与原来埋件坡口焊接,钢板悬挑了2cm,网架支座再落在上面。 ...

钢板悬挑出来了,支座在上面也没用啊,掩耳盗铃而已。可以在侧向加个小牛腿坐在上面就好了。如果偏心导致弯矩过大需要加斜撑的。