Board logo

标题: 请教多层框架中柱与梁连接节点 [打印本页]

作者: royalshark    时间: 2008-8-16 17:42     标题: 请教多层框架中柱与梁连接节点

在多层中:
       1,柱子腹板与梁连接时,连接板多设计为自柱子腹板向外伸长为400-500mm,而翼板与梁连接时,梁几乎与翼板靠在一起(一般留10mm间隙),我想问的是:为何腹板与梁连接时,不能让梁与腹板间隙为10mm,而非要设计连接板为400-500mm长?
2,既然现在腹板与梁连接时,连接板长多设计为400-500mm,可是有人却说连接板短了相对好点,既Hgy/Lgy最好=1:1(既45度,而图纸多设计为1:3)请教各位:到底是连接板长点好,还是短点好?详见附件。
感谢各位回复!

附件: 尚经理-淄川多层.rar (2008-8-16 17:46, 400.71 K) / 下载次数 80
http://okok.org/attachment.php?aid=99829
作者: Nahe    时间: 2008-8-20 08:54

你图纸的这种设计真的很少见!
做了这么多工程,包括国外的,我都没看到过,简直是为了多增加点工程材料吗!

附件: new block.dwg (2008-8-20 08:54, 48.59 K) / 下载次数 64
http://okok.org/attachment.php?aid=99974
作者: 钢结构1    时间: 2008-8-20 10:33

你这种结构是为了安装方便而采用的,这种结构的梁安装时,可以从外边平移到其所要安装的位置。如果梁的腹板和翼板均距柱腹板10,那么安装时,梁需从柱顶顺下去或梁的对角线长小于两柱腹板的净空。
    有的柱腹板间设有隔板,这样梁就无法从柱顶顺到指定位置。
    类似的结构有很多,如有的先在柱上焊接一段与梁同样截面的短梁,在安装时,两梁对接安装就可以了,固、饺均可自由选择。
作者: royalshark    时间: 2008-8-21 17:40

谢谢楼上各位先!
在多层中,自腹板伸长连接板(梁与柱子弱轴连接)与梁连接方式很常见呀,在《高层民用建筑钢结构技术规程》第70页也是这样的。
尽管,楼上朋友没有明确回答偶的问题,但无论如何谢谢!
作者: wanyeqing2003    时间: 2012-6-2 14:24

楼主的两个问题中:
第一个问题是问钢梁是否可以贴近钢柱。这个节点可能是因为两个方向连接的钢梁高度不同,为了减少节点板数量,便于施工,也是为了受力的合理,设计者在柱的弱轴向,也就是较低钢梁部位做成斜角。
而第二个问题是关于做斜角或者是加腋的做法。根据一般钢结构钢梁变截面设计的要求,通常以斜角不超过1:2为宜。设计图上按照1:3是合适的。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0