为了减少支撑杆件的长度,而增加了两个短斜杆,并且STAAD中都定义成桁架构件,这样那两个短斜杆实际是零杆了。在没有地震力是模型没问题,但是加上地震力后就出现下面的警告:
STAAD SPACE -- PAGE NO. 3
LOADS APPLIED OR DISTRIBUTED HERE FROM ELEMENTS WILL BE IGNORED.
THIS MAY BE DUE TO ALL MEMBERS AT THIS JOINT BEING RELEASED OR
EFFECTIVELY RELEASED IN THIS DIRECTION.
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 4 AT JOINT 11 EQN.NO. 24
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 5 AT JOINT 11 EQN.NO. 25
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT 11 EQN.NO. 26
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 3 AT JOINT 12 EQN.NO. 29
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 4 AT JOINT 12 EQN.NO. 30
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 5 AT JOINT 12 EQN.NO. 31
ZERO STIFFNESS IN DIRECTION 6 AT JOINT 12 EQN.NO. 32
*ERROR* NO UNSUPPORTED MASSES ENTERED - CHECK DENSITIES
请高手指点一下原因,谢过!