标题:
网架防火涂料重量是否计入恒荷载
[打印本页]
作者:
zcm-c.w.
时间:
2008-8-22 10:46
标题:
网架防火涂料重量是否计入恒荷载
对于一些有防火要求的网架,防火涂料重量不容忽略,一般在 2 kg/平米 左右,我认为应计入恒载中。
我发现一些网架施工图中大都未予考虑,是否妥当?
作者:
xw-7
时间:
2008-8-23 15:35
考虑的很仔细,要看采用什么类型的涂料,设计的时候一定要注明,这样才不会在施工过程中扯来扯去!
作者:
独孤雪
时间:
2008-8-27 10:23
2kg就是0.02KN,哪个静载的设计值比实际值不是远远大于这个数啊,
比如,单板屋面,檩条按6kg,板才多少啊,我们一般都最少输入0.2,
足够了
所以不影响大局的
作者:
syandicom
时间:
2008-8-27 13:22
恩,有道理,同意楼上说的
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0